1 - brak błędów
2 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - zwarcie
3 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - przerwa
4 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - zwarcie
5 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - przerwa
6 - czujnik temperatury parownik - zwarcie
7 - czujnik temperatury parownik - przerwa
8 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie
9 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa
10 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie
11 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa
(8 i 9 w ECC* lub 8, 9, 10, 11 w zwyklej klimie, wtedy 8, 9 dotyczy czujnika na jedna strone a 10, 11 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora)
12 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - zwarcie
13 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - przerwa
30 - pompa cyrkulacyjna (ta na nadkolu kolo zbiorniczka spryskiwaczy) - zwarcie/przerwa
31 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa
32 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa
(31 w ECC lub 31 i 32 w zwyklej klimie, wtedy 31 dotyczy zaworu na jedna strone a 32 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora)
33 - sterownik rozlaczania sprezarki - zwarcie
34 - dodatkowy wentylator, 2. stopien (sterowanie) - zwarcie
Te dotycza tylko ECC - w zwyklej klimie jest tylko jeden zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkujacji ale tez nie mam pod reka jaki kod jest na niego.
50 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (duzy skok) - zwarcie
51 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (maly skok) - zwarcie
52 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - zwarcie
54 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - przerwa
55 - zawor przelaczajacy klapy (abschopfklappe

) - zwarcie
56 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (duzy skok) - zwarcie
57 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (maly skok) - zwarcie
Masz mozliwosc odczytania tych kodow? Mam z moja (zwykla) klima problem i nie potrafie go zdiagnozowac
* ECC = Electronic Climate Control ~ climatronik