MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz
https://forum.w114-115.org.pl/

Smart-UPS 700
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=26788
Strona 1 z 1

Autor:  TReneR [ pt cze 22, 2007 1:27 pm ]
Tytuł:  Smart-UPS 700

Niestety padly mi akumlatory w upsie i po wymianie na nowe nie nawiazuje on niestety wspolpracy ;-( Miga sobie zlowrogo wszystkimi lampkami
Wyczytalem, ze po wymianie potrzeba jest kalibracja UPSa i mozna to wykonac poprzez port szeregowy odpowiednim softem. Moze ktos posiada takowy? I instrukcje jak to zrobic?

Autor:  Xytras [ pt cze 22, 2007 1:45 pm ]
Tytuł: 

http://news.elektroda.net/kalibracja-upsa-t993.html

http://for-u.gieldagsm.pl/17_43366_0.html

Po przeczytaniu tego wynika ze nie jest potrzebne cos takiego jak napisales.

A tutaj na allegro jakies kabelki
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1

Moze cos Ci to pomoze ;)

Autor:  TReneR [ pt cze 22, 2007 1:55 pm ]
Tytuł: 

Kabel mam, problem w tym ze na nowych aku po wlaczeniu UPSa wszystkie diody migaja i nic wiecej z nim sie nie da zrobic...
Zainstaluje sobie PowerChute - zobaczymy czy uda sie cos tym zrobic...


ps. stary akumlator mial zwarcie - ups chyba to zapamietal ...

Autor:  Xytras [ pt cze 22, 2007 2:03 pm ]
Tytuł: 

No to mozliwe ze cos wiecej uleglo uszkodzeniu...

Autor:  TReneR [ pt cze 22, 2007 2:11 pm ]
Tytuł: 

Xytras pisze:
No to mozliwe ze cos wiecej uleglo uszkodzeniu...


Raczej watpie - na poczatku pokazywal, ze akumlator jest calkowicie rozladowany i nie chcial sie wlaczyc - piszczal tylko a teraz zaczal migac...

Autor:  Xytras [ pt cze 22, 2007 2:20 pm ]
Tytuł: 

no a pewien jestes ze akumulator jest sprawny? Ja pierwszego UPS'a kupilem i oczywiscie byl uszkodzony...

Autor:  TReneR [ pt cze 22, 2007 2:30 pm ]
Tytuł: 

Xytras pisze:
no a pewien jestes ze akumulator jest sprawny? Ja pierwszego UPS'a kupilem i oczywiscie byl uszkodzony...


Nowe aku - sprawdzalem, naladowane

Autor:  Xytras [ pt cze 22, 2007 4:36 pm ]
Tytuł: 

No to nie wiem, ja niestety nic nie wymysle :-?

Autor:  TReneR [ pt cze 22, 2007 8:09 pm ]
Tytuł: 

Znalazlem swietna stronke o UPSach APC;
http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
Ale niestety po rosyjsku ;-(

ps. jest nawet schemat!! <br>Dodano po 2 godzinach. 54 minutach.:<br> A jednak miales racje - padly 3 tranzystory mostka wyjsciowego. Wymienilem i wydaje sie dzialac - chociaz czasami troche glupieje i po wlaczeniu zaczyna mrugac ale jak sie wlaczy to laduje akumlatory (28V) i podtrzymuje napiecie po wylaczeniu zasilania...

Autor:  Xytras [ pt cze 22, 2007 10:22 pm ]
Tytuł: 

Mozliwe ze jeszcze cos gdzies jest uszkodzone...

Autor:  TReneR [ sob cze 23, 2007 5:02 pm ]
Tytuł: 

Musi sie nauczyc nowych akumlatorow, zrobilem mu rozladowanie pod obciazeniem i jest lepiej

Autor:  Xytras [ sob cze 23, 2007 5:09 pm ]
Tytuł: 

Bardzo mozliwe :)

Autor:  PK2 [ ndz cze 24, 2007 4:12 pm ]
Tytuł: 

Hej, a czy w dzisiejszych czasach opłaca się takie urządzenia reperować (piszesz coś o wymianie tranzystorów itd...)?

Pozdrawiam

Autor:  Xytras [ ndz cze 24, 2007 5:31 pm ]
Tytuł: 

Tranzystor rzecz tania, to jak sobie sam wymienil to dlaczego nie.

Autor:  TReneR [ ndz cze 24, 2007 7:15 pm ]
Tytuł: 

PK2 pisze:
Hej, a czy w dzisiejszych czasach opłaca się takie urządzenia reperować (piszesz coś o wymianie tranzystorów itd...)?

Pozdrawiam


A dlaczego nie? Traznystory ze starych zapasow, wiec nic mnie to nie kosztowalo (nowy UPS 650VA to 150CHF)